煤氣爆炸的預防及處理

煤氣爆炸是煤氣的瞬時燃燒並產生高溫、高壓的衝擊波,從而造成強大的破壞力,這就叫做煤氣爆炸。

  1、產生煤氣爆炸的原因:

  (1)煤氣來源中斷,管道內壓力降低,造成空氣吸入,使空氣與煤氣混合物達到爆炸範圍,遇火產生爆炸。

  (2)煤氣設備檢修時,煤氣未吹趕乾淨。又未做化驗,急於動火造成爆炸。

  (3)堵在設備上的盲板,由於年久腐蝕造成洩露,動火前又未做試驗,造成爆炸。

  (4)窯爐等設備正壓點火。

  (5)違章操作,先送煤氣,後點火。

  (6)強制供風的窯爐,如鼓風機突然停電,造成煤氣倒流,也會發生爆炸。

  (7)焦爐煤氣管道膠設備雖然已吹掃,並檢驗合格,如果停留時間長,設備內的積存物受熱揮發,特別是?昇華氣體與空氣混合達到爆炸範圍,遇火同樣發生爆炸。

  (8)燒嘴不嚴,煤氣洩露爐內,點火前未對爐膛進行通風處理。

  (9)在停送煤氣時,未按規章辦事,或者停煤氣時,沒有把煤氣徹底切斷,又沒有檢查就動火。

  (10)燒嘴點不著火,再點前對爐膛未作通處理。

  (11)煤氣設備(管道)引上煤氣後,未作爆發試驗,急於點火。

  2、煤氣爆炸的預防:

  (1)送煤氣前,對煤氣設備及管道內的空氣須用蒸汽或氮氣趕淨,燃後用煤氣趕蒸汽中氮氣,並逐段做爆發試驗,合格後,方可送給用戶。

  (2)正在生產的煤氣設備和不生產的煤氣設備必須可靠斷開,切斷煤氣來源時必須用盲板。

  (3)對要點火的爐子需用嚴格的檢查,如燒嘴開閉器是否關嚴,有否漏氣,煙道伐門是否全部開啟,確保爐膛內形成負壓,方可點火。燃後稍開煤氣待燃著後,再調整到適當的位置。如點著火又滅了,需再次點火時,應立即關閉燒嘴伐門,對爐膛內仍需作負壓處理,待煤氣吹掃乾淨後再點焱達煤氣。

  (4)在已可靠切斷煤氣來源的煤氣設備及煤氣管道上動火時,一定要經檢查、化驗合格後,方可動火。對長時間未使用的煤氣設備動火,必須重新進行檢測,鑒定合格方可能動火。

  (5)在運行中的煤氣設備或管道上動火,應保煤氣的正常壓力,只准用電焊,不准用氣焊。同時要有防護人員在場。

  (6)凡停產的煤氣設備,必須及時處理殘餘煤氣,直到合格。

  (7)煤氣用戶應裝有煤氣低壓報警器和煤氣低壓自動切斷裝置,以防回火爆炸。

  (8)檢修後投產設備,送煤氣前,除嚴格摟標準驗收外,必須認真檢查有無火源,有無靜電入電的可能,然後才按第一條的規定送氣。

  (9)停、送煤氣時,下風側一定要管理好明火。

  為了防止煤氣爆炸,各崗位操作人員必須嚴格執行本崗位的安全操作規程,防護人員必須對煤氣設備作周密的檢查,一切檢查和化驗必須有記錄、有數據:在安全的基礎上確認為無爆炸性混合氣體時,才准操作人員工作。

  3、煤氣爆炸事故的處理:

  (1)應立即切斷煤氣來源,並迅速把煤氣處理乾淨。

  (2)對出事地點嚴加警戒,絕對禁止通行,以防更多人中毒。

  (3)在爆炸地點40米之內禁止火源,以防止著火事故。

  (4)迅速查明爆炸原因,在未檢明原因之前,不准送煤氣。

  (5)組織人員搶修,盡快恢復生產。

  (6)煤氣爆炸後,產生著火事故,按著火事故處理。產生煤氣中毒事故,按煤氣中毒事故處理。
返回列表