住宅衛生間電氣安全技術措施之己見

1. 安全防護
1.1衛生間局部等電位聯接。所謂局部等電位聯接即在一局部場所範圍內將各正常非帶電體的可導電部分連通。它是降低接觸電壓,防止電擊事故發生的有效措施。《特殊場所要求》的701.413.1.6條規定:「局部的輔助等電位聯結應將1、2及3區內所有裝置外可導電部分與位於這些區內的外露可導電部分的保護導體連結起來,並通過總接地端子與接地裝置相連。」
規範所述的0區是指澡盆或淋浴盆的內部;1區的界限為圍繞澡盆或淋浴盆的垂直平面,或無盆淋浴距離淋浴噴頭0.6m的垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面;2區的界限為1區外界的垂直平面和與其相距0.6m的垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面;3區的界限為2區外界的垂直平面和與其相距2.4m的平行垂直面,地面和地面之上2.25m的水平面。
《住規》第652條第6款規定:「設有洗浴設備的衛生間應作局部等電位聯結。」江蘇省地方強制性標準條文《江蘇省住宅設計標準》(DB32/80-2000)第8.1.11也作了闡述:「住宅的接地保護應採用TN-S、TN-C-S、或TT接地形式,並進行總等電位聯接,PE線應隨電源線進入每套住宅的配電箱,衛生間宜做局部等電位聯接。」在具體施工中應根據國標圖集02D501-2《等電位聯接安裝》,把衛生間內的金屬給排水管、金屬浴盆、金屬采暖管、燈具、電熱水器電暖風設備插座、以及建築物鋼筋網作連接。通常衛生間內實施局部等電位聯接的方式是在便於操作檢查位置離地30-50cm的牆上,暗裝一銅質等電位聯接箱盒,端子板上旋有若干接線端子,前述可導電部分可採用抱箍、卡子、焊接連接方法伸出一不小於4mm2(一般連接線不小於PE線經的1/2,當有機械保護時不小於2.5mm2)的黃綠同芯絕緣導線暗敷到端子板上。
在具體的施工中尚應注意以下事項:
(1)裝有金屬外殼排風機、空調器的金屬門、窗框或靠近電源插座的金屬門、窗框以及距外露可導電部分伸臂範圍內的金屬欄杆、吊頂龍骨等金屬體需做等電位聯結。
(2)等電位聯結採用焊接時,不應出現夾渣、咬邊、氣孔及未焊透情況,焊接接頭除澆在混凝土外,均應採取防腐措施;壓接相同的材質時,應注意保證接觸面的光潔、足夠的接觸壓力和接觸面積,壓接不同材質時,對壓接面還應進行熱搪錫處理;熔接時,在腐蝕場所應採用防腐措施,採用熱鍍鋅材料和加大導線截面;地下暗連接時,禁止採用螺栓壓接。
(3)金屬管道之間的連接處一般不需加接跨接線,但中間連接有塑料管、絕緣墊、水表的連接處需做跨接。
(4)等電位聯結安裝完畢後應進行導通性測試。參照《建築電氣裝置 第6-61部分:檢驗-初驗》(IEC60364-6-61:2001)的要求,建議採用直流或交流電壓為4~24V,最小電流為0.2A的電源測試。當測得等電位聯結端子板與等電位聯結範圍內的金屬管道等金屬體末端之間的電阻不超過3歐姆時,可認為等電位聯結是有效的,否則前述導通不良連接處,應做跨接。
1.2安全防護的其他措施。《特殊場所要求》的701.411.1.3.7條規定:「在使用安全特低電壓的地方,不論其標稱電壓如何,應採取以下措施實現直接接觸保護:防護等級最低是IP2X的遮攔或能承受500V試驗電壓,歷時1min的絕緣」。701.471規定:「在0區,僅允許採用標稱電壓不超過12V的安全特低電壓的防護措施,而且其安全電源應設於0區之外」;「不允許採用阻擋物及置於伸臂範圍以外的防護措施」;「不允許採用非導電場所及不接地的等電位聯結的防護措施」。
2. 電氣設備的選擇和安裝
2.1電氣設備的選擇和安裝通則。衛生間的電氣設備根據《特殊場所要求》規定:最低應具有以下防護等級:0區,IPX7;1區,IPX5,2區,IPX4;IPX1。
2.2衛生間插座的漏電保護。住宅衛生間一般設有洗浴設備,屬於嚴重潮濕場所。《特殊場所要求》規定要求第701.53規定:在3區內,僅在以下情況裝設插座,由隔離變壓器單獨供電,或由剩餘動作電流不超過30mA的剩餘電流動作保護器保護。對於住宅工程,因為一般不採用隔離變壓器或安全特低電壓供電,應符合《住規》第6.5.2第3、4款規定:住宅衛生間電源插座應設置電源保護裝置。《漏電保護器安裝和運行》(GB13955-92)第5.6.2條規定:安裝在潮濕場所的電氣設備應選用額定漏電動作電流為15~30mA、快速動作的漏電保護器。因此,住宅衛生間電源插座應安裝剩餘動作電流不超過30mA的剩餘動作保護器保護。
2.3電氣布線、開關設備及控制設備、其他固定式設備的選擇和安裝。《特殊場所要求》在701.52規定:「埋深不超過5cm的牆內布線絕緣符合GB14821-1993的規定,沒有任何金屬外護套」、「在0、1及2區內,僅允許布設該區內的用電器具供電所必須的布線系統;不允許在該區內裝設接線盒」。同時第701.53條規定:「(a)在0、1及2區內,嚴禁裝設開關設備及輔助設備。(b)任何開關的插座,必須至預制淋浴間的門口距離不得小於0.6m。」第701.55(3)規定:「當未採取安全超低壓供電及其用電器具時,在0區內,只允許採用專用於澡盆的電器;在1區內,只可裝設水加熱器;在2區內,只可裝設水加熱器及Ⅱ級照明器。」
上述規範規定了0、1、及2區內電氣設置要求,必須準確理解和運用。因為0、1、2區與3區的界限水平面為「地面和地面之上2.25m」,所以,暗設於現澆板內的線路及超過2.25m安裝的排氣扇接線盒就不處於0、1及2區內,其安裝是符合規範的,除此以外是不安全的;又如按照上述要求,浴室內明敷或暗埋深度小於5cm的線路應為雙重絕緣,既應為非金屬護套的電纜或穿絕緣導管的電線。
3. 結語
保證建築物使用的安全,是和諧社會建設的要求。工程技術人員必須予以高度重視,在準確理解規範的基礎上,嚴格遵守規範,以保證住宅衛生間電氣安全技術措施得以實施。